关于室内供暖系统试压、冲洗与通暖调试的施工技术要求,下列说法正确的有( )。
A.系统试压时,试验压力应为系统工作压力的1.5倍,且不得低于0.6MPa,升至试验压力后稳压10min,压降不大于0.02MPa,随后降至工作压力检查,压力应无下降,各连接处无渗漏。
B.系统冲洗应连续进行,保持流速不低于1.5m/s,当出口水色与目测与入口水色一致时,冲洗合格。
C.通暖调试前,系统应具备的条件包括:管道安装完毕且试压、冲洗合格,散热器安装到位,各阀门处于关闭状态,系统循环泵具备启动条件。
D.通暖调试时,应先从系统最高处排气,再逐步开启各支路阀门,调节系统平衡,使各散热器温度均匀,调试合格后应进行72h的连续运行试验。
E.系统冲洗时,流速可控制在1.0m/s,只要持续冲洗时间达到24h,即可判定冲洗合格,无需对比出水口水色。
优质解答
答案
ABD
解析
选项A正确。根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002及教材要求,供暖系统试压压力为工作压力的1.5倍,且不小于0.6MPa。稳压10min,压降≤0.02MPa,降至工作压力检查无渗漏,符合规范。
选项B正确。系统冲洗时,流速应不小于1.5m/s,且以出口水色与入口水色一致为合格标准,符合教材关于冲洗程序及合格标准的描述。
选项C错误。通暖调试前,各阀门应处于**开启**状态(或调试所需状态),而非“关闭状态”。若阀门关闭,系统无法循环,无法进行通暖调试。这是明显的逻辑错误和事实错误。
选项D正确。通暖调试程序包括排气、开阀、调节平衡,以及最后的72h连续运行试验(或按设计/规范要求的时间,教材通常提及连续运行试验以检验系统稳定性),符合调试程序要求。
选项E错误。冲洗合格标准是“出口水色与入口水色一致”,且流速要求≥1.5m/s。仅凭时间(24h)和较低流速(1.0m/s)不能判定合格,且未提及颜色一致性这一核心指标,故错误。