在机电与土建装饰接口协调中,关于预留预埋工作的控制要点,下列说法正确的有

A.预留预埋应在土建结构施工前,依据机电施工图进行定位放线
B.预留预埋的偏差控制应符合规范要求,且应留有一定余量以应对后续调整
C.预留预埋完成后,可由机电班组自行封闭,无需通知土建装饰专业进行验收确认
D.预留预埋的坐标和标高应与土建装饰的基准点一致,确保接口准确
E.若预留预埋出现偏差,可随意改动结构构件位置以满足机电安装需求

优质解答

答案

ABD

解析

A正确,预留预埋必须在结构施工前完成定位,否则无法嵌入结构,这是基本施工逻辑。B正确,预留预埋需符合规范偏差要求,且考虑施工误差和后续调整,留有余量是常见做法。C错误,预留预埋完成后需进行验收,特别是涉及结构或后续装饰面时,需土建装饰专业确认,避免后续冲突。D正确,统一基准点是确保机电与土建装饰接口准确的关键措施。E错误,结构构件位置具有强制性和安全性,不得随意改动,机电安装应适应结构,或通过设计变更解决,而非擅自改动结构。