通信电源设备为保障后端通信设备安全,必须具备完善的保护功能。下列关于通信电源设备保护功能及其特性的描述,正确的有( )

A.过压保护是指当输出电压超过设定上限值时,电源设备自动切断输出或进入故障状态,以防止损坏后端设备。
B.过流保护通常具有分级功能,一级保护为限流(恒流)状态,二级保护为切断输出,以兼顾设备保护与系统连续性。
C.短路保护与过流保护是完全相同的概念,两者在动作阈值和动作逻辑上没有区别。
D.欠压保护是指当输出电压低于设定下限时,电源设备停止输出或报警,防止因电压过低导致通信设备工作异常。
E.所有通信电源设备的保护功能一旦触发,均不可恢复,必须更换设备硬件才能重新运行。

优质解答

答案

ABD

解析

解析: A项正确:过压保护(OVP)是电源的基本保护功能,当输出电压异常升高超过阈值时,切断输出以保护后级负载。 B项正确:现代通信电源(特别是开关电源)的过流保护常设计为两级:第一级为限流(CC模式),当电流超过设定值但未达到熔断值时,电源转为恒流输出,限制电流增长;第二级为过流保护(OCP),当电流极大(如短路)时,直接切断输出并锁定,需复位后恢复。这种设计能更好地保护电池和负载。 C项错误:短路保护是过流保护的一种极端情况,但两者概念不完全等同。过流保护涵盖过载情况,而短路保护针对极小阻抗下的极大电流。且动作阈值和逻辑有差异,短路通常要求更快切断。 D项正确:欠压保护(UVP)防止输出电压过低,避免通信设备因电压不足而重启、数据丢失或硬件损伤。 E项错误:大多数通信电源的保护功能(如过压、过流、过温)是可恢复的。当故障消除(如电压恢复正常、短路移除)后,通过手动复位或自动延时复位即可恢复输出,无需更换硬件。

单题解锁

支付 ¥9.90 即可查看此题答案和详细解析

科目:通信与广电工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成