石油化工换热器安装完成后,进行水压试验前,下列准备工作符合规范要求的是
A.试验用水的温度应不低于5℃,以防设备冻裂
B.试验介质应为洁净的清水,不得含有杂质和腐蚀性离子
C.对于不锈钢换热器,若使用氯离子含量较高的水,需进行钝化处理
D.压力试验时,应缓慢升压,达到试验压力后保持一定时间,检查有无泄漏
E.试验前,应将换热器内所有临时盲板拆除,恢复至运行状态
优质解答
答案
ABD
解析
选项A正确,为防止冬季或低温环境下试验水结冰导致设备损坏,规范通常要求水温不低于5℃或环境温度以上。选项B正确,试验用水必须洁净,以免杂质堵塞流道或腐蚀设备。选项C错误,对于不锈钢换热器,严禁使用含有高浓度氯离子的水进行试验,因为氯离子会引起不锈钢的应力腐蚀开裂,而不是进行钝化处理就能解决的,应严格限制氯离子含量(通常要求<25mg/L或按规范)。选项D正确,这是压力试验的标准操作程序,缓慢升压,保压,检查。选项E错误,试验前不应拆除所有临时盲板,特别是如果某些部分不参与试验或需要隔离,应保留盲板。而且,试验后需要拆除盲板并进行清理,试验前是安装盲板以封闭试验系统。