在梁桥施工中,针对预拱度设置偏差及悬臂浇筑箱梁挠度偏差,下列成因分析及防治措施中,正确的有
A.悬臂浇筑箱梁挠度偏差的主要成因包括:混凝土收缩徐变计算不准确、预应力张拉控制偏差、施工荷载(如挂篮重量、施工设备)未准确计入或偏载、以及环境温度变化引起的梁体伸缩。
B.为防止支架法施工中的预拱度偏差,应在支架搭设完成后立即进行混凝土浇筑,以缩短工期并减少地基沉降的不确定性。
C.在悬臂浇筑施工中,应建立线形监测体系,定期对已浇段进行挠度、应力监测,并根据监测结果动态调整后续节段的预拱度,以控制累计误差。
D.支架预压时,预压荷载应模拟最大施工荷载,且预压时间应满足地基沉降稳定要求,通过预压数据确定支架的弹性变形和非弹性变形,据此设置预拱度。
E.为消除模板变形对线形的影响,应在混凝土浇筑过程中频繁调整模板支撑,实时修正模板标高,无需在浇筑前进行预压或预拱度设置。
优质解答
答案
ACD
解析
选项A正确。悬臂浇筑箱梁的挠度偏差确实主要由混凝土收缩徐变、预应力、施工荷载(挂篮等)及温度效应引起,这是教材中明确列出的主要成因。
选项B错误。支架法施工中,严禁“立即”浇筑。必须在支架搭设完成后,先进行预压(通常使用砂袋、水袋或配重块),待地基沉降稳定后,根据预压结果确定预拱度,再安装模板和浇筑混凝土。立即浇筑会导致地基持续沉降,造成梁体线形偏差甚至结构受损。
选项C正确。悬臂浇筑施工属于动态施工过程,线形控制的核心就是“监测-反馈-调整”。通过定期监测挠度和应力,发现偏差后调整后续节段的预拱度,是控制累计误差的标准做法。
选项D正确。支架预压是确定预拱度的关键步骤。预压荷载应接近最大施工荷载,且需区分弹性变形(可恢复)和非弹性变形(不可恢复,如地基沉降)。预拱度设置值通常依据非弹性变形量加上部分弹性变形量(或全部弹性变形,视具体设计要求和规范而定,但核心是利用预压数据来设定),以确保成桥线形符合设计要求。
选项E错误。模板变形是预拱度偏差的一个重要来源,但不能通过“浇筑过程中频繁调整”来解决,因为混凝土浇筑是连续且快速的过程,中途调整既不可行也不安全。正确的做法是在浇筑前通过预压和预拱度设置来预先补偿变形,并选用刚度足够的模板体系。
科目:公路工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成