在某高层住宅的电气线路施工中,班组在进行管内穿线作业后,监理工程师要求对关键工序进行验收。关于导管敷设及导线连接的具体操作细节,下列做法中符合规范要求的有( )
A.为了便于后期维护,在导管转弯处预留了较大的弯曲角度,使其达到设计最大弯曲角的1.2倍
B.在导管连接部位,使用了符合规范的应力补偿接头,并对接头进行了可靠的绝缘处理
C.在穿线前,对导管内部进行了清理,并检查了管道的完整性,确保无裂缝或变形
D.导线在导管内的弯曲半径被设定为导体外径的8倍,以节省空间
E.导线在导管内连接时,采用了机械连接方式,但未进行额外的绝缘包扎处理
优质解答
答案
BC
解析
A项错误,弯曲角度不得超过设计规定的最大弯曲角,不能预留超过设计值。B项正确,连接处需采用应力补偿接头并可靠绝缘。C项正确,敷设前须检查管道完整性。D项错误,弯曲半径不得小于导体外径的10倍,8倍不符合要求。E项错误,连接处必须进行可靠绝缘处理,仅机械连接不够。故正确选项为BC。