关于排水管道闭水试验的试验段划分与准备,下列说法正确的有

A.试验段应以井为界,不得将多于两个井段作为一次试验段
B.试验段内不得有排水支管接入,若有支管,应封堵或另做试验
C.井内的防水砂浆或混凝土应达到设计强度的100%后方可进行试验
D.试验前应将试验段内的杂质清除干净,并检查管道接口是否严密
E.橡胶圈接口可不做闭水试验,直接进行闭气试验

优质解答

答案

BCD

解析

根据《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB 50268):A选项错误,试验段应以井为界,**不得**将多于**两个**井段作为一次试验段?不,规范是“试验段应以井为界,不得将多于两个井段作为一次试验段”吗?规范原文:试验段应以井为界,**不得**将多于**两个**井段作为一次试验段。等等,规范是“不得将多于两个井段”还是“不得将多于一个井段”?规范GB 50268-2008 4.3.12:试验段应以井为界,**不得**将多于**两个**井段作为一次试验段。如果A说“不得将多于两个”,那A就是正确的?让我们再仔细看规范。规范原文:“试验段应以井为界,不得将多于两个井段作为一次试验段”。这意味着最多可以两个井段?还是只能一个?通常实际操作中,为了便于操作,往往是一个井段,但规范允许最多两个。所以A选项说“不得将多于两个”,即允许1个或2个,这是符合规范的。但是,很多教材或考题中,强调“试验段应以井为界”,通常默认是单个井段,如果A选项说“不得将多于两个”,这在字面上是正确的。但是,让我们看B选项。B选项:试验段内不得有排水支管接入,若有支管,应封堵或另做试验。这是正确的,支管会影响试验结果。C选项:井内的防水砂浆或混凝土应达到设计强度的100%后方可进行试验。规范规定:井内的防水砂浆或混凝土应达到设计强度。通常理解为100%。正确。D选项:试验前应将试验段内的杂质清除干净,并检查管道接口是否严密。正确。E选项:橡胶圈接口可不做闭水试验,直接进行闭气试验。规范规定:橡胶圈接口管道可不进行闭水试验,但应进行闭气试验?不,规范是:橡胶圈接口管道**可**不进行闭水试验,但**应**进行闭气试验?或者,闭气试验是闭水试验的替代?规范4.3.13:橡胶圈接口管道可不进行闭水试验。但闭气试验是另一种试验方法,通常用于气压试验,适用于无压管道。如果题目说“直接进行闭气试验”,暗示闭气试验是必须的替代?规范中,闭气试验通常用于**无压**管道,且管道埋深小于6m等条件。对于排水管道,如果是无压管道,可以采用闭气试验代替闭水试验。但E选项说“可不做闭水试验,直接进行闭气试验”,这个表述过于绝对,因为闭气试验有适用条件(如管径、埋深等),且并非所有橡胶圈接口都能做闭气试验。此外,闭水试验是更通用的方法。所以E错误。现在回到A。如果A是正确的,那么答案就是ABCD?这有4个选项。题目要求2-4个。如果A、B、C、D都对,那答案就是ABCD。但是,让我们再核实一下A。规范原文:“试验段应以井为界,不得将多于两个井段作为一次试验段”。这意味着1个或2个井段都可以。所以A的表述“不得将多于两个”是正确的。但是,有些资料或考题可能强调“每个试验段应为单个井段”,或者A选项的表述是否有歧义?如果A是“不得将多于两个”,那就是正确的

单题解锁

支付 ¥9.90 即可查看此题答案和详细解析

科目:市政公用工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成