在工业管道上安装温度取源部件时,关于其安装位置的选择,下列说法正确的有
A.温度取源部件应安装在管道流量变化较小的地方
B.测量管道内气体介质温度时,取源部件轴线应垂直于管道轴线
C.测量管道内液体介质温度时,取源部件轴线应与管道轴线垂直
D.温度取源部件应安装在阀门或弯头附近,以便检修
E.温度取源部件应安装在管道转弯处,以反映局部温差
优质解答
答案
BC
解析
根据《自动化仪表工程施工及验收规范》GB 50093-2013,温度取源部件应安装在管道流量变化较小的地方,且应避开管道弯头、阀门等流量变化大的部位,故A错误(应避开),D错误(应避开),E错误(应避开)。对于气体介质,取源部件轴线应垂直于管道轴线,以便插入管道中心,故B正确。对于液体介质,取源部件轴线应与管道轴线垂直,以确保测量准确,故C正确。
科目:机电工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成