在明(盖)挖法施工地下结构时,关于主体结构混凝土浇筑与防水要求的说法,正确的是
A.混凝土浇筑应连续进行,若因故中断超过混凝土初凝时间,应按施工缝处理
B.防水混凝土的坍落度宜大于150mm,且应随搅拌随运输
C.结构混凝土强度达到设计强度的50%后方可拆除模板
D.为节约成本,混凝土中可适量掺入氯盐类早强剂以加速凝结
优质解答
答案
A
解析
选项A正确,依据《地下工程防水技术规范》及施工通用要求,混凝土浇筑应连续进行,当混凝土凝结前中断时间超过初凝时间或无法保证连续浇筑时,应按施工缝处理,并设置止水带或采取其他防水措施。
选项B错误,防水混凝土的坍落度不宜大于100mm(通常为40~90mm),过大的坍落度会导致离析,降低抗渗性;且应随搅拌随运输,不得任意加水。
选项C错误,侧模拆除需混凝土强度达到2.5MPa以上,且能保证其表面及棱角不受损伤;底模拆除需达到设计强度的75%(跨度≤8m)或100%(跨度>8m或悬挑构件),并非统一的50%。
选项D错误,防水混凝土严禁掺入氯化钙等氯盐类早强剂,因为氯离子会腐蚀钢筋,严重影响结构的耐久性和防水性能。