某医院门诊楼空调水系统调试时,发现部分末端设备流量偏小,经检查管道无堵塞,阀门全开。此时,为了调节各回路水量平衡,最适宜采用的调试手段是( )
A.更换更大功率的水泵
B.利用平衡阀或流量计调节
C.延长水循环冲洗时间
D.关闭其他正常回路的阀门
优质解答
答案
B
解析
知识点指出,水系统平衡是利用平衡阀或流量计调节各回路水量平衡。当管道无堵塞且阀门全开时,流量不均通常是因为系统阻力分布不均,需通过平衡阀进行水力平衡调节。选项B正确。选项A改变系统动力,非平衡调节首选。选项C是冲洗阶段工作。选项D会导致其他回路故障,且不能解决根本平衡问题。
科目:实务(机电)题型:单选题难度:中等来源:AI生成