某后张法预应力混凝土梁施工时,预应力筋采用钢绞线。若预应力筋的实际伸长值比计算伸长值偏大,超过规定允许偏差,此时应( )。

A.继续张拉,直到达到设计控制应力
B.停止张拉,分析原因,采取措施处理
C.直接进行孔道灌浆,忽略偏差
D.降低张拉控制应力,重新计算伸长值

优质解答

答案

B

解析

根据规范规定,预应力筋张拉时,实际伸长值与计算伸长值的差值不应超过±6%。如果实际伸长值偏大,可能意味着张拉力过大、预应力筋滑移、锚具失效或测量错误等异常情况。此时严禁盲目继续张拉(A错),也不能忽略偏差直接灌浆(C错),更不能随意降低控制应力(D错,设计控制应力是固定的)。正确的做法是立即停止张拉,分析原因(如检查锚具、量测方法、混凝土弹性模量等),确认无异常后方可继续或采取补救措施。