某通信基站电源系统完成安装后进入试运行阶段。在试运行期间,若发生市电中断,系统应自动切换到蓄电池供电。下列关于该切换过程及后续恢复过程的检查要求,说法正确的是()
A.市电中断后,蓄电池投入供电的时间应不超过50ms,且切换过程中直流母线电压跌落应在允许范围内
B.市电恢复后,蓄电池应继续供电直到电压恢复到浮充电压,再由人工手动切换回整流器供电
C.试运行期间,若市电中断时间超过2小时,应视为试运行失败,必须重新进行72小时试运行
D.市电恢复后,整流器应立即满负荷工作,以尽快给蓄电池充电,无需经过软启动或均充模式转换
优质解答
答案
A
解析
通信电源系统要求在市电中断时,蓄电池能无缝接管负载,切换时间通常要求在毫秒级(如<50ms或<100ms,视具体规范要求,但50ms是常见高标准),且电压跌落不能导致通信设备掉电(A正确)。市电恢复后,系统应自动切换,整流器开始对电池充电,无需人工手动切换(排除B)。试运行期间若发生市电中断,只要系统正常切换并恢复,且电池容量满足设计要求的放电时间,通常不视为试运行失败,除非因故障导致无法切换(排除C)。市电恢复后,整流器充电过程应遵循充电曲线,通常先均充后浮充,且有软启动或限流保护,不能立即满负荷冲击(排除D)。
科目:通信与广电工程管理与实务题型:单选题难度:中等来源:AI生成