首页题库大全题目详情

关于城市燃气管道调压站(柜)的安装要求及附属设施设置,下列说法正确的是

A.调压站(柜)应设置在通风良好的位置,并应设有防雷、防静电接地装置
B.调压站(柜)内部应安装可燃气体报警器,且报警信号应传至监控中心
C.调压站(柜)的电气照明和电气设备应选用防爆型,并符合燃气爆炸危险区域划分要求
D.调压站(柜)可安装在居民住宅楼的地下室,以节省用地
E.调压站(柜)的通风系统应能独立运行,且换气次数应满足规范规定的最低要求

优质解答

答案

ABCE

解析

选项A正确,通风良好是防止燃气积聚的基本要求,防雷防静电是燃气设施安全运行的必要措施。选项B正确,可燃气体报警器是调压站(柜)的安全必备设施,且信号需上传以便远程监控和应急处置。选项C正确,燃气属于易燃易爆气体,调压站(柜)内电气设备必须防爆,并符合爆炸危险区域划分(如0区、1区、2区)的要求。选项D错误,根据《城镇燃气设计规范》(GB 50028),调压站(柜)不得设置在居民住宅楼的地下室或半地下室,因为一旦泄漏,燃气不易扩散,极易发生爆炸且难以救援,严重违反安全规定。选项E正确,通风系统是调压站(柜)的重要安全设施,应独立运行(不依赖其他系统),且换气次数(如每小时换气次数)需满足规范规定的最低要求,以确保燃气泄漏时能及时排出。