在通风空调系统的风量测定与调整过程中,若发现某送风口实测风量低于设计风量,且系统总风量满足要求,此时最合理的处理措施是( )

A.增大风机的电机功率以提高总风量
B.增加该支管的风管长度以平衡阻力
C.拆除其他支管的消声器以降低系统阻力
D.调整该支管的风阀开度,并重新进行风量分配平衡

优质解答

答案

D

解析

风量测定与调整的核心是依据设计风量进行校正,确保风量均匀。当个别风口风量不足而总风量正常时,说明系统阻力分布不均或风阀未调好,应通过调整风阀开度来重新平衡各支路风量。A项改变电机功率不可行且危险;B项改变风管长度不现实;C项拆除消声器违反规范且影响噪音控制。因此D正确。

单题解锁

支付 ¥9.90 即可查看此题答案和详细解析

科目:实务(机电)题型:单选题难度:中等来源:AI生成