某商业综合体通风空调工程风管制作安装完成后,准备进行严密性试验。关于试验前的准备工作及试验过程中的注意事项,下列做法正确的有( )
A.试验前,风管的所有开口、阀门接口及软接头连接处均应保持敞开状态,以便观察气流
B.进行漏光法检测时,应在光线较暗的环境下,用强光手电筒沿风管接缝处照射
C.进行漏风量测试时,应使用符合精度的风速仪或风量罩,并在规定测点进行测量
D.试验前,只需封闭风管的送风口和回风口,其他检修口可保持打开以方便后续维修
E.漏光法检测时,若发现漏光点,应记录位置并立即进行修补,修补后需重新对该段风管进行漏光法检测
优质解答
答案
BCE
解析
B正确,漏光法需在暗环境下用强光照射。C正确,漏风量测试需使用标准仪器。E正确,漏光点需修补并复检。A错误,试验前必须封闭所有开口,不能敞开。D错误,试验前必须封闭所有开口,包括检修口,不能保持打开。
科目:实务(机电)题型:多选题难度:中等来源:AI生成