某港口码头工程混凝土搅拌站,设计坍落度为100mm±10mm。在某次生产控制中,连续3盘混凝土拌合物的坍落度实测值分别为125mm、130mm、128mm。根据施工配合比调整与质量控制要求,此时应采取的正确处理措施是?
A.判定合格,继续生产,因为实测值均在允许偏差范围内
B.直接加水调整坍落度,直到达到100mm
C.判定不合格,停止生产,重新调整施工配合比(如调整砂率或水胶比)
D.将这三盘混凝土退回搅拌站重新搅拌,不调整配合比
优质解答
答案
C
解析
设计坍落度100mm±10mm,即合格范围应为90mm~110mm。实测值125mm、130mm、128mm均超出上限110mm,属于不合格。根据规范,当坍落度不满足要求时,严禁通过直接加水来调整,因为这会改变水胶比,降低混凝土强度。正确的做法是重新调整施工配合比(如调整砂率或水胶比),或者在保持水胶比不变的前提下,通过增加胶凝材料用量和用水量来调整坍落度(即同比例增加)。由于连续3盘均超限,说明当前施工配合比存在问题,需停止生产并重新调整配合比。选项A错误,因为数值超差;选项B错误,严禁直接加水;选项D错误,简单重拌无法解决配合比偏差导致的系统性超差问题。
科目:港口与航道工程管理与实务题型:单选题难度:中等来源:AI生成